星空网站建设

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4|回复: 0

说说电子围栏故障排除与保养_市澜盾科技有限公司

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
  • 签到天数: 95 天

    [LV.6]常住居民II

    1万

    主题

    85

    回帖

    4万

    积分

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    49175
    发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

    装了电子围栏进行安防的单位或工厂,比较头痛的就是这些安防产品的保养与日常维护、故障的处理,特别是一些小故障的排除相当的重要,而这些小问题又让人很烦,今天我们澜盾科技有限就电子围栏各个部件的故障与保养进行说明,希望给安防维护人员提供服务指南,更多技术明细请致电技术部,我们将根据你的情况给出比较佳的方案。深圳市澜盾科技有限公司的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答!http://www.ldun.cc/



    一、企业电子围栏日常运行与检修


    1、根据安装环境的不同,设定不同步频率的检修次数,在正常环境中,比较好每个月停电检修一次,保持主机设备工作环境整洁,通风良好,注意防潮。

    2、定期巡视电子围栏前端设备,有杂物应及时清理杂物。特别是像小区、工厂围围有很茂密的树林类景观物,要注意修剪,防止引起不必要的误报。

    3、定期检测主机脉冲输出电压、能量(焦耳),并测试主机开路、短路报警是否正常。

    4、电子围栏前端合金线应保持松紧适度,合金线对温差很敏感,热胀冷缩,在冬夏这际,要适当的调节下松紧度。

    5、对运行了年以上的设备,要及时的更换和重新布置,在自然环境中,风吹日晒,元配件老化很,要注意更换,以免元件老化引起设备的不正常。


    二、电子围栏主机常见故障排除方法:


    主机故障判定:将主机和连接前端的高压绝缘线断开,用普通的绝缘导线分别把主机各个接线端子连接起来,使主机在负载的工作状态下运行,如故障依旧,则可能是主机问题;如果主机正常,故障则发生在前端,请按如下常见故障进行排查。

    1、故障现象:主机状态栏显示不正常。

    判定:前端围栏存在电缆露或高压绝缘线内部断裂,导致合金线连接处打火或漏电。

    排除方法:

    ①前端:

    用万用表分段测试各个接头处的电阻值,是否在正常范围内。否则,应更换金属合金线。同时检测高压线阻值,是否有因断裂、高压打火导致的电阻值过大,如是,则需更换高压线。

    ②找出距离过近的围栏金属支架或导体,修正它们之间的距离,并保持良好的绝缘度。

    ③主机供电电压过低(要求供电电压不能低于190V)。

    ④如以上方法未能解决问题,请与本联系。

    2故障现象:主机持续报警。

    判定:前端存在开路、短路和对地短路情况。

    排除方法:

    ①.前端开路情况:用万用表检测回路的通断情况,进行判定。

    ②.前端短路情况:用万用表检测回路是否有串线短路情况。

    ③.前端对地短路情况:用万用表检测回路对地电阻(相对潮湿天气的时候),如果对地电阻较小,存在对地短路情况。

    3故障现象:主机不工作或任何显示。

    判断:可能主机供电过低或主机被烧坏。

    排除方法:确定主机供电是否正常,如果供电电源正常,则可能主机被烧坏(供电电压太高或遭受雷击),联系厂家进行更换新的主机

    4故障现象:主机处于报警状态,但联动报警设备报警。

    判定:联动报警设备故障或主机联动输出异常。

    排除方法:用万用表测试主机联动输出接口(常开常闭),是否正常切换。如果切换正常,则是联动设备故障,否则是主机联动输出模块故障,请与本联系。

    5故障现象:集以上4点故障现象排除后,主机仍在报警。

    判定:施工人员在施工中未按照规范操作,附件安装错误,导致主机工作不正常。

    排除方法:

    ①严格按照厂家出具的规范施工。

    ②杜绝不配套产品(如耐压过低的高压绝缘导线等)。

    以上的故障也是我们在日常维护中的重点,当然也有一些其它的细节处理,比如一些裸露的接头、端子,我们需采用热缩管道进行处理,一些线路采用波纹管道进行外置防护等。