    1特级机复合双轨防火卷帘门技术要求
    11机复合防火卷帘门应符合标准GB14102-2022的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件制作。12外观要求121帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。122相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。123构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。124零部件的外露表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。125所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。13卷帘起闭、运行的平均噪音不应大于下表的规定,见表1。表1




    序号

    卷门机功率W(kW)

    平均噪音(dB)

    备注


    1

    W≤04

    ≤50




    2

    04<W≤15

    ≤60




    3

    W>15

    ≤70


    14导轨141帘板嵌入导轨的深度应符合下表的规定,见表1。表1




    序号

    洞口宽度B(mm)

    每端嵌入比较小长度(mm)

    备注


    1

    B≤3000

    45




    2

    3000<B≤5000

    50




    3

    5000<B≤9000

    60




    4

    9000<B≤12000

    80




    5

    12000<B≤18000

    100


    142导轨的高部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。143导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表面紧密贴合,贴合面不得小于80%。144导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于15mm,全长直线度不得超过012%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。
    145夹板厚度≥30mm,座板厚度≥30mm。15特级机复合双轨防火卷帘门耐火极限:≥3h(以背火面温升作为耐火极限判定条件)。
    16电机厂家、控制箱、传动装置均采用知大厂生产中档以上产品,报价单中须注明所选用厂家、品牌称。
    17电控系统与消防中心接口的信号为源干点信号,应具有下列功能:
    a按钮控制卷帘的上行下行及停止
    b接收烟感、温感信号,自动控制单樘卷帘门一、二次下滑落闸
    c接收消防中心控制信号,控制单樘式区域卷帘的一、二次下滑落闸,现联动
    d可向消防控制中心反馈门位(上位、中位、下位)信号
    e火警状态下,卷帘门运行到后按任意键控制门体返升到中位
    f控制方式采用电动、手动、烟温感自动控制,控制系统要求达到烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑延时二次下滑时间120秒。
    18特级机复合双轨防火卷帘门,帘面漏烟量≤02m3(m2・min)。
    19采用包括背火面温升作为耐火极限判定条件的防火卷帘,耐火极限不低于3小时,卷帘上部与楼板或梁底之间的空隙钢板喷防火涂料或防火板密封,耐火极限R3小时。
    110卷帘门设置限位开关,使卷帘启闭至上下限位时,能自动停止,定为误差应小于20mm。
    111防火包箱材料为08-10mm厚钢板,外表为乳白色静电喷涂,包箱架应采用L40×40×4的角钢焊制,表面漆防锈保护。
    112合用手动速放装置时,臂力Q50N。
    113卷帘门必须有型式检验报告。卷帘加装温控熔断装置。加装断链保护器,加装机械熔断式温感装置(70℃)。
    2应符合及执行标准
    21《建筑防火规范》GBJ16-2022
    22《高层建筑防火规范》GB50045-2022
    23机复合防火卷帘应符合标准GB14102-2022
    24和北京市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行,质量等级为合格,达到消防验收部门要求,达到总包施工方总体要求。
    25投标单位投标文件内必须附带特级机复合双轨防火卷帘门,由固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验合格的型式检验合格报告。
    3材质要求
    机复合帘面净重5kgm2,帘面厚15mm~20mm,帘面夹板厚R30mm,座板厚R30mm
    卷帘门侧导轨为厚15mm不锈钢拉丝板,末尾板为包边不锈钢拉丝板厚10mm。